由于是涉及到人身安全的重要产品,因此在日常工作中要按照国家有关漏电保护器运行的规定,做好运行维护工作,发现问题要及时处理。
①漏电保护器投入运行后,应每年对保护系统进行一次普查,普查重点项目有:测试漏电动作电流值是否符合规定;测量电网和设备的绝缘电阻;测量中性点漏电流,消除电网中的各种漏电隐患;检查变压器和电机接地装置有无松动和接触不良。
②每月至少对保护器用试跳器试验一次,每当雷击或其他原因使保护动作后,应作一次试验。雷雨季节需增加试验次数。停用的保护器使用前应试验一次。
③保护器动作后,若经检查未发现事故点,允许试送电一次。如果再次动作,应查明原因,找出故障,不得连续强送电。
④严禁私自撤除保护器或强迫送电。
⑤漏电保护器故障后要及时更换,并由人员修理。
⑥在保护范围内发生人身触电伤亡事故,应检查保护器动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前要保护好现场,不得改动保护器。