中型反应釜冷热循环器包括制冷压缩机、冷凝器、油分离器、中间换热器、箱体内部循环风机、干燥过滤器、冷凝器、蒸发器、节流机构、膨胀罐、电气控制等。如果在使用中出现结霜现象怎么办呢?
1、检查中型反应釜冷热循环器制冷剂的量是否在标准范围内。不论充注的过多或是过少,都会影响到是否能正常运行。
2、是否是多台中型反应釜冷热循环器并联使用?如果机组开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台开停时间)。如果是一台,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
3、如果中型反应釜冷热循环器膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
4、检查中型反应釜冷热循环器是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。